lsp25071050 发表于 2013-4-27 10:55:06

电力电源,力求前级保护电路

客户要求:电源模块两路输出带载为额定电流50%,实验输入三相1200V AC 脉冲宽度为8ms,每间隔60秒进行1次冲击,记录在电源出现异常前的累计承受次数。

lsp25071050 发表于 2013-4-27 10:56:18

有人可知,这项试验采用的是哪个标准?这样的脉冲冲击,采用什么样的保护电路能通过测试?

lsp25071050 发表于 2013-4-27 10:56:56

开关电源应能承受15次以上实验冲击实验后,无电容膨胀、元件损坏、焦糊异味等不良现象。