諧波測試中,由於諧波電流頻率低,電流迴路只有L1-N、L2-N、L3-N,沒有L1-L2、L2-L3、L3-L1的迴路,所以電 ...
多谢高手指点。
我还是有点疑问,如果是三相三线制的系统,没有N线,那么是不是不存在低频的谐波了。
还请高手赐教。 這關係到配電是delta接還是Y接
三相五線是Y接,所以我才會有上面的回覆
三相三線一定還是有電流迴路(不然delta接就沒有存在的理由),此時就在三線之間並聯電容吧
電力配線沒學好,慚愧! 问题还是没有解决,麻烦高手们再想点办法。谢谢。 最终的整机方案如下:
1.减小了负载,整机工作电流下降,谐波电流大小也下降了。
2.在电源前级增加了一个三相滤波电抗器(体积确实不小),配合三个Y电容,效果非常好。
这个方案导致电抗器上存在压降,对整机效能有影响。
未来方案:
电机厂商确认为电机磁隙的问题造成的,后期还是通过电机整改完成。
谢谢各位大侠们的帮忙。
fzyiye 发表于 2014-8-11 09:26
最终的整机方案如下:
1.减小了负载,整机工作电流下降,谐波电流大小也下降了。
哥们最近也在整改变频器谐波, 求点经验???
具体帖子见http://bbs.emcbest.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24894
页: