liuqiwei85 发表于 2014-6-4 08:03:45

啊七很善良 发表于 2014-6-3 18:00
必须横跨在上面么 ,不能做一点点移动么 、?好多做灯条的都是加了套管的

里面的距离总共也就18MM,移开的空间不多,即使能移开,生产也不好操作

front01 发表于 2014-6-4 11:38:08

工模电感前加一个X电容。

liuqiwei85 发表于 2014-6-5 17:50:51

只能用加屏蔽的电源线了,可是有过UL认证的屏蔽电源线吗?

hayabasa 发表于 2014-6-5 23:15:42

有无可能线与下方pcb加隔离?楼主记得告知我们最后如何解决的哈

liuqiwei85 发表于 2014-6-10 08:06:45

FCC的电磁兼容标准有谁贴出来啊?

zhongkai 发表于 2014-7-25 16:56:02

明显是板子偶合到线上了。

liuqiwei85 发表于 2014-7-29 08:36:47

是干扰没经过EMI器件,直接通过线传到电网了
页: 1 [2]
查看完整版本: T5支架灯具接地线传导不过