RJ45端口浪涌防护疑问,求赐教!
1.RJ45端口浪涌测试疑问:据GB17626-5,其一共有4种波形,具体到RJ网络端口,测试使用的发生器波形是?
------------------------------
2.器件选型疑问:
室内10/100网络浪涌防护中,通常会涉及到共模防护和差模防护。在处理共模防护时,放电管怎么选型? 其防护等级通常要做到6K?4K?
可以说每次测试雷击波形都不一样,标准上的几种也是代表了大多数;
一般室内线缆主要用1.2/50us的,户外的电信业务线10/700us的多;
放电管选型时要看响应电压、通量容量,主要是这个参数,另外,用的场合要注意,不能让续流。 网口的保护设计是简单成熟的应用了。 四种波形,是2类组合波,就是浪涌发生器会根据电路状态,输出相对应的点刘波或者电压波,所以现在的浪涌发生器,基本上都是组合波发生器。
根据IEC61000-4-5基本法规的要求,平衡线非屏蔽通讯端口一般建议测试10/700uS的组合波。
现在性价比最好的方案就是结合网络变压器的结构,从差分的中心抽头抽出共模通路,加半导体放电管到泄放途径,这个是共模防护。 至于差模,业界还有点争议,因为现有的法规认为,平衡差分线对在受到雷电波侵扰得时候,不会产生差模信号,但是我自己在实际测试中发现,因为各种人为因素,如线长短,网络变压器中心抽头位置等因素的影响,在变压器次级还是能够产生足够大,损坏PHY的情况,所以在次级电路加一个TVS,是比较有效的差模防护方案。
如果有任何疑问,加我QQ27740003细谈 室内电压波主要是1.2/50,对应的电流波士8/20。室外是10/700,对应的电流波士5/300。至于网口要满足上面那种规格,主要是看他的应用场景。防护器件的选取同样需要规格,只要规格定了,那就依照规格选取防护器件了! 室内电压波主要是1.2/50,对应的电流波士8/20。室外是10/700,对应的电流波士5/300。至于网口要满足上面那种规格,主要是看他的应用场景。防护器件的选取同样需要规格,只要规格定了,那就依照规格选取防护器件了!
页:
[1]