桃花岛主 发表于 2015-4-19 23:35:26

电源平面为什么比地平面阻抗高?


晚上QQ上回答了网友的这个问题,拿出来和大家分享和讨论,请大家多多指正!


这个问题主要是因为电磁干扰主要是共模干扰,最终都要到地的,电源平面到地需要经过电容等,所以,相对地平面,电源平面要比地平面阻抗高。



hayabasa 发表于 2015-4-20 09:04:16

请教一下, 地平面的地与共模参考源的参考地,是同一个地么?

桃花岛主 发表于 2015-4-20 23:22:45

肯定是参考接地平板了。

shencong 发表于 2015-4-21 09:44:03

是的,EMC中的地都是指参考接地平板。

笨狗熊1号 发表于 2015-5-17 20:31:34

@岛主
岛主说的地平面是指参考地平面,电源平面是指哪个?
个人理解干扰回路两条:
从电源线出来了,通过LISN或者空间再从参考地平面回路,这个是能够被测试到的。
干扰从其他路径回流了,这一部分也是存在的,只是没有从电源线出来通过参考地平面回流,不会被测试到。
页: [1]