孔今 发表于 2011-7-27 20:05:08

回复 7# splendid


    有气隙的磁芯可能差一点。如果交流侧加磁环绕几匝线通过,不妨把电源滤波的共模电感匝数减少几匝看看,不行的话电源滤波用双级的,一个共模电感多绕几匝滤低频段,一个少绕几匝绕高频段,这样可能就会解决。因为磁环的高频阻抗特性会变差,少绕几匝的话不大会影响高频阻抗,对滤波高频段的干扰会好一些。

splendid 发表于 2011-7-28 09:46:14

回复 11# 孔今


    谢谢你的留言!
   “把电源滤波的共模电感匝数减少几匝”,有时间我们可以试试看。另外,我们的滤波器已经是两级共模了。

splendid 发表于 2011-7-28 09:55:40

回复 10# 孔今


    您好!
    我们的产品是非隔离逆变并网电源(DC TO AC),主变压器的初次级是共地的。请问按照各位上面所说的,变压器初次级线圈加屏蔽层接地,对EMC会不会也有很大的影响?

rubbishman 发表于 2011-7-28 11:50:00

变压器初次级增加屏蔽层,并将屏蔽层接地能够增强隔离效果,另外你说的主变压器的初次级是共地的,这个应该要进行规避吧,既然是隔离作用为什么进行共地处理呢?

splendid 发表于 2011-7-28 12:38:12

回复 14# rubbishman


    电源不是隔离的,初次级没有做隔离处理,输入地(PV-)和输出地(BUS-)是连接在一起的。主变压器只是起到升压和能量变换的作用,并没有做隔离措施。

rubbishman 发表于 2011-7-28 13:51:04

回复rubbishman


    电源不是隔离的,初次级没有做隔离处理,输入地(PV-)和输出地(BUS-)是连接 ...
splendid 发表于 2011-7-28 12:38 http://bbs.emcbest.com/images/common/back.gif

原理图上的地是一起的,这个应该没问题吧,但是布线的时候GND2和GND3就要进行隔离了,个人感觉,对这个也不是很明白。

splendid 发表于 2011-7-28 14:08:28

回复 16# rubbishman


    电源本身没有做隔离,所以变压器初次级的参考地线都是接在一起的,原理图上是这样,PCB板也是一样。不知道这样的变压器,初次级加不加屏蔽层接地,对EMC测试有多大的影响???

splendid 发表于 2011-7-28 14:09:58

回复 11# 孔今


    电源本身没有做隔离,所以变压器初次级的参考地线都是接在一起的,原理图上是这样,PCB板也是一样。请问初次级共地的变压器,初次级加不加屏蔽层接地,对EMC测试有多大的影响呢???

hanguanghu368 发表于 2011-9-11 18:36:54

传导辐射一般由开关电源引起,使用线性电源或加装谐波抑制器大多会有效果

sarenbarci 发表于 2011-9-24 23:04:05

哈哈 对于电源 没有共模电感 过CE基本不可能
页: 1 [2] 3
查看完整版本: EMC传导测试超标下