liuwanlihao1 发表于 2015-9-17 09:34:39

共模电感上并联玻璃放电管的作用?

各位坛友,求指教:

      测试客户的开关电源板子的时候,发现有几个客户的板子上,在共模电感两端都会并联一个玻璃放电管,这个玻璃放电管的主要作用是?:) ,大概接法如下图:

sk1987 发表于 2015-9-17 10:52:15

抑制两端电压差,防止过高!

liuwanlihao1 发表于 2015-9-17 11:03:25

sk1987 发表于 2015-9-17 10:52
抑制两端电压差,防止过高!

这个没必要吧!还有其他说法吗?

蓦然回首 发表于 2015-9-18 08:58:48

之前有个单位来我们公司做讲座,好像说是为通过某一项安规实验。

Evanma 发表于 2015-9-18 10:36:11

liuwanlihao1 发表于 2015-9-17 11:03
这个没必要吧!还有其他说法吗?

有必要。防止电压过高,观点是正确的,但是没有解释清楚,电感两端电压过高会怎样?如果不加会怎样?

首先从电感的特性说起,电感是个储能器件,大家都知道,那么,我给一个电感施加一个尖脉冲能量后,电感两端会分的电压,在尖脉冲消失后,电感储存的能量以类似阻尼振荡的波形释放出来。了解这个原理,是回答你问题的前提条件。

那么,当一个大浪涌电流(差模)流过共模电感的时候,共模电感两端会分的电压,在电感不饱和的前提下,电流越大,电压越高,当浪涌消失之后,这部分能量会以类似阻尼振荡的能量释放出去,其周期要比浪涌波形长的多,用示波器看其能量包络面积,可以对系统造成很大的影响,某些器件对浪涌残压不敏感,而对持续的过压脉冲敏感。而在实际工作中,也确实遇到过这样的情况。

在共模电感两端加开关型器件,可以抑制共模电感两端的电压,在电压上升到一定程度的时候,开关打开,将电压拉低下来,保证后级设备的安全。

liuwanlihao1 发表于 2015-9-18 18:06:09

Evanma 发表于 2015-9-18 10:36
有必要。防止电压过高,观点是正确的,但是没有解释清楚,电感两端电压过高会怎样?如果不加会怎样?
...

这个坛友分析的不错,您有用示波器测试共模电感两端的电压波形吗?很高的电压吗?当时忘记测了,客户把板子带走了,这个玻璃放电管您用多大的电压的?

桃花岛主 发表于 2015-9-18 23:37:24

Evanma 发表于 2015-9-18 10:36
有必要。防止电压过高,观点是正确的,但是没有解释清楚,电感两端电压过高会怎样?如果不加会怎样?
...


回答的太精辟了,您的回答将收录到《电磁兼容工程师专家答疑汇编》,谢谢。

桃花岛主 发表于 2015-9-18 23:50:03

转发:我个我略知一些。由于电感感值比较大,会形成一个不平衡的较大能量。放放电管可以把这个能量达到一定的级别时形成一次释放。可以降低对后面脆弱电路的保护。 在LED跟能电源上以前测试中有看到过差异。别的地方看到差异的较少。

永恒的瞬间 发表于 2015-9-21 09:04:08

Evanma回答的很好!

Evanma 发表于 2015-9-21 09:47:43

桃花岛主 发表于 2015-9-18 23:37
回答的太精辟了,您的回答将收录到《电磁兼容工程师专家答疑汇编》,谢谢。

孔总,有版权费收吗?:D