好好学习吧 发表于 2015-10-20 09:50:30

冲击耐压试验的漏电流问题

         大家好,根据GB/T 1408.3做1.2/50us脉冲电压试验时,是否要测试漏电流呢,如果做,漏电流又是咋算的?
         另外我们的产品是配网的,电源回路要做5kv,1.2/50us的浪涌波形,在北京电科院测试时要求漏电流不超过200mA。按标准上的说法是不允许有破坏性的闪络和击穿就可以,但是电源滤波器里的Y1电容早就击穿了,但不是破坏性的,那必然漏电流会超啦,岂不是和标准有冲突!
         不知道有没有说清楚,还请大家多多交流~~

桃花岛主 发表于 2015-10-20 11:43:41

漏电流测试一般安规有要求,浪涌测试没这方面要求,但你要测试下残压等等。

好好学习吧 发表于 2015-10-20 13:30:41

桃花岛主 发表于 2015-10-20 11:43
漏电流测试一般安规有要求,浪涌测试没这方面要求,但你要测试下残压等等。

      您好,岛主,我们配网的在做安规时一般做绝缘电阻、工频耐压和冲击耐压,安规里的工频耐压测试确实是有漏电流的要求,只不过有的地方规定大小不一样,但冲击耐压试验只是要验证在不上电的情况下经过浪涌波形时是否发生破坏性的击穿,在对应的标准GB/T1408.3里找不到做冲击耐压要设置漏电流的依据,想验证下电科院设置这个漏电流是否合理。
页: [1]
查看完整版本: 冲击耐压试验的漏电流问题