wangfeng_123k 发表于 2012-2-18 10:44:00

浪涌试验测试问题

做浪涌试验时,测试时间较长,220V供电与380V供电的设备 ,可不可以不做500V档的共模与差模试验,220V供电设备,其电源峰值有300多伏。而380V供电,其相相之间的电源峰值有500多伏,超过了500V的差模电压,而浪涌干扰只是瞬间电压。请专家指导。

桃花岛主 发表于 2012-2-18 13:29:40

交流的没这么低的测试等级吧,一般交流防雷可能不止好几级,但末级这么低也没什么意义,不如不防护,这种情况我觉得不必做了吧。
页: [1]