lfy21cn 发表于 2012-5-14 09:53:55

请教差模电感与差模电容适用场合的区别

如果是大电流的话,差模电感用铁粉芯,需要很大的差模电感,那么用一个大电容不就更简单吗?
电感是遏制电流的突变,电容是遏制电压的突变,只考虑遏制线缆传导的话,是不是差模电感太大放不下用差模电容就可以?如果有陡峭的电流变化,光用一个大的差模电容能遏制传导吗??不解,请指教两者具体使用场合的区别

lfy21cn 发表于 2012-5-14 10:32:07

回复 2# 化二为一


    恩,明白了。差模电感需要屏蔽吗?我用那环形的铁粉芯,装差模电感需要屏蔽外壳吗?

lfy21cn 发表于 2012-5-14 10:47:18

回复 5# 化二为一


    OK,谢谢了。那个上电冲击电流无所谓啦,向来是控制器直接驱动那个电机,是能承受住的

火星人 发表于 2012-5-14 13:00:39

如果是考虑电机启动对线路的冲击需要考虑LC滤波对阶跃信号的响应。如果是要做EMI滤波就要考虑对高频信号的抑制DB数。另外电感,电容的滤波参数设计需要计算,不要乱猜。

lfy21cn 发表于 2012-5-14 13:17:01

回复 7# 火星人


    哎,差不多得了,咱也不会计算啊

zhongkai 发表于 2012-5-14 14:08:52

有些人把屏蔽的功率电感也当差模电感用。所以说屏蔽的差模电感有可能源自此。

lfy21cn 发表于 2012-5-14 14:27:08

回复 9# zhongkai


   没有,我倒不知有带屏蔽的功率电感这一说法,我只见买一本书,共模电感下覆地网,结果说地网把共模电感给短路了,所以我在想共模电感装到屏蔽壳里,要是挨着外壳太近,是不是外壳也把共模电感短路了?

火星人 发表于 2012-5-14 15:58:07

这个书上说的不清楚,一般的意思是说由于共模电感下的地网络不干净,地网络上的干扰绕过共模电感,直接耦合到共模电感之前的线路上上,是共模电感对高频信号失去作用。一般的屏蔽是不会短路共模电感的,不管是高频还是低频,屏蔽一般有电场屏蔽,磁场屏蔽,电磁场屏蔽。主要考虑反射效能和吸收效能。材料考虑电导体和磁导体。

lfy21cn 发表于 2012-5-14 16:23:55

这个书上说的不清楚,一般的意思是说由于共模电感下的地网络不干净,地网络上的干扰绕过共模电感,直接耦合 ...
火星人 发表于 2012-5-14 15:58 http://bbs.emcbest.com/images/common/back.gif


   谢谢,这样我就清楚了啊

孔今 发表于 2012-5-19 17:03:56

回复 1# lfy21cn

如果是大电流的话,滤波器里面都不要差模电感,因为磁芯容易饱和,1A以上电流就不要考虑差模电感了;如果滤除很低的频率,差模电容也无可奈何,只能用差模电感;

滤除传导干扰,一般电感和电容要配合,就是利用其截至频率进行滤波。
页: [1] 2
查看完整版本: 请教差模电感与差模电容适用场合的区别