dong.liu 发表于 2012-7-6 16:47:41

电快速瞬变脉冲群抗扰度解决方案

各位大侠有没有电快速瞬变脉冲群抗扰度解决方案提供呀!我的电源是DC24V的,要求通过4级EFT试验。

lsp25071050 发表于 2012-7-6 17:41:59

前端滤波电路做好

player5555 发表于 2012-7-6 17:50:07

地要铺好

yueweiman 发表于 2012-7-6 18:45:36

EFT干扰带宽从几MHz到几百MHz,要同时考虑线上的传导,和空间的辐射干扰,滤波要做好,高频吸收镍锌铁氧体磁环或许能用的上。

emclover 发表于 2012-7-6 22:27:29

什么产品,要4级。EFT 传导、辐射 都可能会有很大影响。。。。。。。

电哈哈 发表于 2012-7-7 10:24:28

又老了…………

waltektony 发表于 2012-7-7 19:01:16

请问你的电源输出DC24V吗?

dsbentmd 发表于 2012-7-9 09:53:25

在电源入口处加电源线滤波器
 良好的钣金设计
 信号电缆屏蔽
 信号电缆上安装共模电感, 共模电容, 磁环等滤波器件
 对敏感电路局部屏蔽
 DC/DC 电路增加前/后级的滤波
 CPU 电路使用良好的Watch Dog
从其他资料上拷贝,供各位一笑。

dong.liu 发表于 2012-7-9 13:33:27

谢谢各位的解答。我要设计的是DC24V供电的二线制电流输出型变送器,这个如何做EFT试验?望各位前辈高人多多指教!

火星人 发表于 2012-7-9 15:12:26

两条线就绕个好的环子,然后把地处理好。信号反馈抗干扰做好。