58353902 发表于 2012-7-16 16:45:15

遥信输入的电磁兼容问题

遥信输入要求静电放电4KV,可是目前我们只能达到2KV,通过改什么可以增加遥信输入的静电放电的能力,达到国家标准。(静电放电采用的是空气放电)

slxyc 发表于 2012-7-17 09:42:15

空气放电电磁场占主要环路,首先定位什么受干扰,然后查看相关信号线环路,尽量减小布线环路。

58353902 发表于 2012-7-17 11:42:29

回复 2# slxyc
怎么定位呢?在不改线路的情况下,增加什么器件能改善?

lsp25071050 发表于 2012-7-17 11:57:47

结构上避免出现电弧现象

58353902 发表于 2012-7-17 12:55:52

希望能详细讲解

桃花岛主 发表于 2012-7-17 22:50:47

空气放电4kV算比较容易了,静电不过是什么现象,能否根据现象判断那一块电路受干扰,然后看看这块电路布线、滤波等。