stevenkay 发表于 2012-9-8 21:03:33

应用电磁拓扑指导某型变频器辐射发射整改经验

为了提高产品的竞争力,某型变频器增加了大量用户可选的功能模块,并继承了RS485或以太通信协议。这些信模块也为电磁噪声提供了新的耦合途径同时还会和噪声相互交调,从而恶化辐射结果。在设计之初,并没有考虑到上述的问题。同时,设计考虑新机型能够达到上一代产品的辐射效果,因而没有对增加的模块采取电磁兼容的措施。结果又是我们从去年秋天搞到现在仍然抓狂ing!
我们的解决方案被枪毙了,原因有两:1.
通信模块如果在RJ45上加电容搞机械的人不好搞
2.
主电源板上加电容,我们的资深老大很担心,当变频器工作在regen模式下的时候会有高频PWM能量打坏电容或者是板子。请问什么是regen模式,这个模式下逆变桥输出的能量到哪里去了呢?这个模式下逆变桥的驱动信号还工作吗?请前辈不吝赐教!

永恒的瞬间 发表于 2012-9-10 09:20:08

屏蔽线屏蔽层尽量360度端接,对改善辐射效果超好。

kentaky 发表于 2012-9-10 17:21:08

回复 4# 化二为一

我可以下载啊,让我转成pdf再发一次,不行我发你信箱也成

kentaky 发表于 2012-9-10 17:25:48

回复 1# stevenkay


pdf文件

jiajin 发表于 2012-9-10 20:00:28

顶下!!
页: [1]
查看完整版本: 应用电磁拓扑指导某型变频器辐射发射整改经验