气体放电管的嵌位电压
请教高手,气体放电管的,击穿后,达到嵌位电压后,其什么状态下之后就截止不通了? 我用高压探头测过,弧光放电(浪涌冲击后),残压为30V~40V之间
化二为一 发表于 2012-11-8 17:16 http://bbs.emcbest.com/images/common/back.gif
假如如果工作电压为40V,那此管长时间通,就烧坏了。那怎么避免此类长通问题出现呢? DC电压大于10V就不要使用气体放电管,电源与地之间加压敏,GND与气体放电管之间加气体放电管;
气体放电管有续流。 一般使用GAS和MOV的组合形式,在交流应用中,电压过零时自动灭弧。 现在有无续流的放电管。
回复 9# zhongkai
顶一下,很不错。 这板卡,我们买了三块,防雷性能是可以的。但是槟城电子的高速PCB设计能力太差,信号完整性不好,导致信号线 ...
化二为一 发表于 2012-11-9 17:18 http://bbs.emcbest.com/images/common/back.gif
高速PCB设计是你自己的事,关槟城电子什么事?槟城只懂浪涌等防雷,CS关他什么事情?在不影响客户性能的情况下把防护做到最好,什么时候你看到专职防雷的FAE能给解决CS问题?或者别人会原意无偿无私的花时间给你解决吗? 我影响中BENCNET只有一个给联想主机供的一个很小的塑料壳的千兆防雷模块在售,别的全为实验用的模板?你说的是很小的塑料壳的千兆防雷模块吗?如果是,怎么电脑台式机能用,别的的安防等产品也能用,你的产品上不能用?肯定有原因。 防雷模块不是万能的,估计里面很多元件达到防雷效果是以牺牲信号的品质为代价的。
所有别太完全相信万能模块类的产品,只要看此产品能用到自己产品上且不影响其他方面的,那才是好产品。 DC电压大于10V就不要使用气体放电管,电源与地之间加压敏,GND与气体放电管之间加气体放电管;
气体放电管 ...
桃花岛主 发表于 2012-11-8 23:17 http://bbs.emcbest.com/images/common/back.gif
岛主,请教下,是不是放电管击穿导通后,它就一直续流吗?什么情况下,才能关断?
页:
[1]
2