1、发电站的零线怎么来的,为什么电网的零线与地线之间的电阻只有几欧而不是几十M2、群脉冲、浪涌、静电等测试设备都有接地端子,是不是需要接地,如果接地的话,设备电源口的插座也有地线会不会形成回路,有没有影响?
3、屏蔽室验收需注意那些东西
作者:
桃花岛主
时间:
2012-12-10 23:13
你可以考虑看下高压输电方面的书籍,水比较深。电网的零线在变压器测通常是和PE线连在一起的,例如三相四线制就没有PE线,电力上省根线要省多少成本啊,但国家有规定,进用户的线还是要三相五线制,因为三相不平衡的话中性线上有电流,如果中性线接地同时当PE线使用,还是有安全风险的。
浪涌、EFT、静电都是共模注入,发生器怎么可以不接地了,你要做的是不让这些能量进入板内,从EUT地线或电源PE返回到原端,不关乎行不形成这个回路。
作者:
rogeryangliebe
时间:
2012-12-11 00:16
屏蔽室的验收,目前只有一个指标,屏蔽性能。
但是作为一个项目来看,你需要确定板体的类型,厚度,焊接地方是否有重新镀锌处理,屏蔽门的结构,簧片的方式,屏蔽室是否有内装,波导窗的防腐效果如何处理等。
屏蔽体之间的连接方式,是铜网还是其他材料。
滤波器的部分,是多少的容量,插入损耗,共模还是差模等,还有就是外观,一个好的产品,外观也是很重要的。