电磁兼容工程师网

标题: 请教VID的问题 [打印本页]

作者: weily    时间: 2013-1-2 11:00
标题: 请教VID的问题
产品: 显示器

问题描述: 主板到PANEL 中间通过FFC排线连接, 由于FFC排线上EMI 问题严重,所以在FFC追加 导电铝箔解决EMI问题, 可是此时主板送给PANEL的VID( LVDS Differential Voltage
) 变低 --VID规格是200MV-600MV
                修改EMI 有时候也会通过调整软体将VID变低 来减低EMI。


请教如下
1: FFC排线上加导电铝箔降低EMI的理论依据?  是因为屏蔽,接地还是 因为VID被降低了?
2: 这个送给PANEL的VID 为什么会因为FFC排线上追加了铝箔而变低了, 造出这个VID变低的还有什么原因?
作者: zx200332    时间: 2013-1-4 12:01
个人认为,
1.可以认为是屏蔽作用,但还有一点。可以认为铝箔是参考地平面,增加了信号回流,从而减小了辐射
2,貌似阻抗加大了吧
其实可以让FFC排线厂商改排线的,信号线两边走地线作隔离
作者: 桃花岛主    时间: 2013-1-4 22:48
排线加滤波,你可以认为是增加回流参考平面,也可以认为是屏蔽,也可以认为是接地,所有的,都可以统一为接地,参考平面就是信号回流地,屏蔽就是共模回流地;加铝箔你就认为不管是对信号,还是对共模,减小了回路面积,从而降低了EMI。
作者: yilonguu    时间: 2013-1-7 11:38
对于这个问题我是这样想的:

首先要理解一个定义趋肤效应(集肤效应):对于导体中的交流电流,靠近导体表面的电流密度大于导体内部电流密度的现象。随着电流频率的提高,趋肤效应使导体电阻增大,电感减小。http://baike.baidu.com/view/498906.htm

因为LVDS的信号频率高,此时线材呈现高阻状态,大量的电流通过寄生 电容返回源头,我在线材上贴附铝箔,即改变的原来的特性阻抗,寄生电容增大,导致反馈电流大量的流失,并没有按着原来设计的路径返回,这就导致VID受到影响。
还请高手指教
作者: lrbxiao8    时间: 2013-1-10 11:09
VID测试,是测线的前段还是后端?
我觉着楼主的测试方法和测试条件前后两次都一样吗?
虽然说屏蔽对阻抗有影响,但是不至于说造成这么大的影响




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4