电磁兼容工程师网

标题: 浪涌问题 [打印本页]

作者: player5555    时间: 2013-1-5 09:41
标题: 浪涌问题
今天在做一个设备电源端浪涌实验的时候,发现L-N时X电容爆掉;可L-PE时X电容也爆掉,Y电容没事,各位路过的大侠指点一下。
作者: 桃花岛主    时间: 2013-1-5 21:47
你是直流设备还是交流的,直流设备有可能啊,GND和PE可能直连,此时通过X电容就是一条路径,因为浪涌频率低,而X电容又很大,你把这个X电容先去掉看看,或者用示波器测试这个电容两端的瞬态电压,看看是不是超过了耐压。
作者: player5555    时间: 2013-1-6 17:37
回复 2# 桃花岛主


    是交流设备,在打L-PE时浪涌能量不是应该从L线进,PE返回么,为何是X电容坏?没有高压探头,示波器怕是用不了
作者: justforyou    时间: 2013-1-6 19:32
信息量太少了,电源防护怎么设计的,各参数如何选择的?设计是否不对称?差模一般都有防护的,残压能打爆差模电容,压敏坏没?电源坏没?
作者: justforyou    时间: 2013-1-6 19:33
没隔离探头,可以找隔离电源
作者: 桃花岛主    时间: 2013-1-6 22:13
回复 3# player5555

你说的没错,没看到你的电路,也不知道你如何设计的,要不截个图吧!
作者: player5555    时间: 2013-1-7 17:46
回复 6# 桃花岛主
电源是外面买的,没有压敏,测2KV的时候是没问题的。前端电路如附件 (, 下载次数: 22)
作者: 火星人    时间: 2013-1-7 17:53
打的次数太多,电容发热就爆掉了。还有可能就是X电容的质量太差了。差模电容和电感要是正好谐振也很容易发热爆掉。你看看有没有说中的。
作者: player5555    时间: 2013-1-7 18:04
回复 8# 火星人

测4KV线对地一次就爆了,质量这个不好说,看着还行,个头蛮大的。至于谐振,这个就不大清楚了,电容值是2.2UF,共模电感量不知道
作者: 火星人    时间: 2013-1-7 20:26
看个头没有用,要看上面有没有符合安规的标签.
作者: 桃花岛主    时间: 2013-1-7 22:51
我觉得极有可能走X电容的通路,因为你没有防护,如果要到PE,要经过Y电容,而Y电容很小,谐振频率很高,X电容就不一样了,电容很大,对雷击很低的频率来说,完全可能形成通路;
另外,你浪涌都做4kV了,怎么能可以没用防护电路了,肯定是不行的。