电磁兼容工程师网

标题: 现场大的电机产生的是什么干扰 [打印本页]

作者: wangfeng_123k    时间: 2013-1-29 10:05
标题: 现场大的电机产生的是什么干扰
我们单位做的是现场自动化控制仪表,如执行器,调节阀,变送器等,用户和现场技术员反映现场有大的电机启动时,会使仪表误动作,请问这种大电机启动是产生是什么干扰,是群脉冲干扰吗,我们在实验室都做个群脉冲试验,一般都做到2千伏以上。请专家指导。
作者: yang123_123    时间: 2013-1-29 11:02
电机启动的时候会产生很大的尖峰电流,这个可能会对周围的仪表造成影响。你说的脉冲群是模拟感性负载造成的干扰,应该和这个没太大关系。而且现在电机都通过变频器来控制启停,变频器也是一个可能性很大的干扰源。
作者: didiaolikeme    时间: 2013-1-29 12:31
大的电机启动时会造成电源的电压波动及电压跌落等
作者: 顽石    时间: 2013-1-30 09:03
电源跌落和波动吧。
作者: dsbentmd    时间: 2013-1-30 15:34
以下几项:
1、大的电机问题最大的是谐波闪烁;
2、电压跌落,
3、脉冲磁场




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4