电磁兼容工程师网

标题: 浪涌求助 [打印本页]

作者: emc_eft    时间: 2013-4-4 12:53
标题: 浪涌求助
110V直流输入,第一级防护线-线间用181KD07的压敏电阻,第二级防护用SMCJ150CA TVS管,中间部分为3.3mH共模电感等器件。1.当不焊压敏电阻时,线-线之间1KV,TVS管炸掉,后续电路没损坏。
2.当压敏电阻焊上时,TVS管,压敏都安好,但是后续电路损坏。

第一种情况,可以理解,TVS管通流量太小,起到了保护的作用。但第二种情况就奇怪了,应该都达到启动电压了,但好像无论是压敏电阻还是TVS管,都没有动作,后续电路都损坏了。
作者: yinzhanying    时间: 2013-4-6 17:06
我觉的可以这么理解:第一级防护和第二级防护同时存在时,保护肯定是保护了,不过可能是残压过高,而后续电路的承受能力较弱,所以就损坏了。重点是控制残压
作者: 桃花岛主    时间: 2013-4-6 21:41
回复 1# emc_eft


TVS箝位电压和残压差不多,看看箝位电压有没有超过后级器件的耐压。
作者: yueweiman    时间: 2013-4-7 07:59
中间部分加一个大一点的差模电感试试。
作者: emcbbs    时间: 2013-4-7 09:01
动作协调没做好的话,TVS管就先动作了,接着是压敏电阻再动作,而压敏电阻动作后的残压过高,所以导致后续电路无法承受高压而损坏,如上面所说中间加差模电感试试。
作者: yang123_123    时间: 2013-4-7 09:40
动作协调没做好的话,TVS管就先动作了,接着是压敏电阻再动作,而压敏电阻动作后的残压过高,所以导致后续电 ...
emcbbs 发表于 2013-4-7 09:01

根据lz所述,TVS先动作的话不是应该直接爆掉吗?
作者: 桃花岛主    时间: 2013-4-7 22:33
因为TVS动作快,所以中间用电感退耦,电感把很大的能力就反射回去了,TVS动作后电压加电感两端电压,然后压敏动作,泄放大部分能量。
作者: 火星人    时间: 2013-4-8 10:19
回复 1# emc_eft


    其实第一种情况多来几次后面的电路也就坏了,没坏是运气。第二种情况是MOV和TVS动作之后吸收大部分能量,不至于MOV和TVS损坏,但是这个时候残压比较高,所以后面电路就坏了。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4