电磁兼容工程师网
标题:
EMC整改求助
[打印本页]
作者:
Jackyanguan
时间:
2013-4-6 21:36
标题:
EMC整改求助
现在手上有个整改项目是直流和交流一体的,但直流与交流不同时工作,直流现在倒是问题不大了,但是交流的话就很恼火,就是开关频率及倍频上去的一些干扰,交流传导已经压住了,但是辐射的话就很恼火。我已经把信号线上的传导测试了,其中有比较重的交流开关频率干扰。请问,信号线上有没有比较好的处理方法,另外信号线有模拟、离散和数字。求救呀!
作者:
桃花岛主
时间:
2013-4-6 21:57
信号线有开关频率的干扰,不太应该,看看整机内部线缆,信号的有没有和电源的挨在一起,信号的线缆有没有在电源板上方,另外PCB布线,信号和开关器件有没有离的很近。
作者:
Jackyanguan
时间:
2013-4-6 22:09
回复
2#
桃花岛主
他控制电路那边用的是7805从交流开关电源那边取的电源,应该是这个造成的吧。
作者:
yueweiman
时间:
2013-4-7 07:56
在信号线上加镍锌铁氧体吸收磁环,如果已经加过还压不下来,看能不能绕上两圈,应该会有效果的,不知道你的机箱是不是金属的,孔峰处理的怎么样?
作者:
emcbbs
时间:
2013-4-7 08:50
信号线上的干扰一般是共模干扰,如岛主所说的,可能信号线未作滤波处理或隔离处理,再者可能通过线上或空间将干扰耦合进入信号线,要找到骚扰源和耦合路径。
作者:
xyd82
时间:
2013-4-7 09:23
请问你交流的传导是哪个频段超标,是低频部分吗,是不是通过增大X电容,
辐射部分一般是属于共模辐射,加磁环应该有些作用,另外关注下Y电容以及共模电感等
作者:
Jackyanguan
时间:
2013-4-7 21:09
谢谢楼上各位了,今天我在信号上处理了下,用磁环绕了,单独一根有效果,但是全部都用PCB板来搭的时候就不行了,郁闷中。
作者:
beiluo
时间:
2013-4-7 22:53
回复
8#
Jackyanguan
建议还是从源头处理,加一些RC吸收电路。对于1MHz及以下的单根超标,建议加22uf左右的陶瓷电容在交流变直流后的网络上,应该有较大改善,也可以调节容值大小。
作者:
火星人
时间:
2013-4-8 10:22
回复
8#
Jackyanguan
这样的情形有可能是近场干扰
作者:
webber_RAE
时间:
2013-4-9 16:05
PCB和 整机 照片 传上来
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)