电磁兼容工程师网

标题: 路灯浪涌不合格整改 [打印本页]

作者: wsn005    时间: 2013-5-2 23:36
标题: 路灯浪涌不合格整改

请问一下,路灯CQC测试时浪脉不合格该如何整改?常见的是更换好点的压敏电阻,或是在整流桥加吸收电路,各位同行有实际测试中有遇到更好的整改方法吗?


作者: 桃花岛主    时间: 2013-5-4 22:37
更换好点的压敏,这个不对吧,应该是设计好的电路,选择合适的器件;
把你接口部分防护电路图发出来看看。
作者: wsn005    时间: 2013-5-5 19:56

期待高手们的发言、讨论!谢谢


作者: langtuodianzi    时间: 2013-5-6 13:26

LED 路灯防雷电干扰电路及其装置一般与LED 控制装置成为一体,常用的有气体放电管和压敏电阻的组合。


(, 下载次数: 38)




作者: owen11    时间: 2013-5-7 09:33

回复 1# wsn005


    主要还是考虑成本问题,防护器件能省就省的情况。。。

作者: sarenbarci    时间: 2013-5-9 09:20

1. 输入是220V?14D561k可以换成20D511K 或20D471K(可以降低MOV的残压)
2. 可以说明为什么不合格吗?比如元器件坏,或机器不工作了等。


作者: zhegexiayu    时间: 2013-5-30 15:56

wsn005 发表于 2013-5-5 19:56
期待高手们的发言、讨论!谢谢

你们做的是风光互补的带光伏逆变器的路灯吧


作者: mic29    时间: 2013-5-30 16:37

如果只是為了通過認證測試,壓敏電阻本身就是最佳的整改方法了

作者: mic29    时间: 2014-4-3 15:53

我有可通過15KV組合波的雷擊保護模塊,有台灣ETC(半官方測試認證單位)的測試證書,兩個月內可量產,有興趣談談