电磁兼容工程师网
标题:
CDN
[打印本页]
作者:
mic29
时间:
2013-5-30 10:35
标题:
CDN
直流設備進行EFT測試時,DC電源會不會將CDN中的電容開路,而電感與Ferrites短路?
如此CDN是否還有decoupling 的作用?
作者:
桃花岛主
时间:
2013-5-30 23:53
CDN的去耦主要隔离的是EFT发生器产生的干扰防止进入公网电源,不是隔离的输入DC,CDN中的电容隔直通交,电感和磁珠也是高频有效,因此CDN去耦对输入DC电源无影响,对EFT发生器产生的干扰到是有很好的隔离作用。
作者:
mic29
时间:
2013-6-3 09:58
感謝島主的回答,但島主應該是誤會我的意思了
直流設備測EFT時同樣需經由CDN供電給EUT,目的如島主所說是為了防止EFT干擾進入公共電源,但也因為是DC(不是AC)就出現了我問的問題
DC電源在經由CDN供電給EUT時,我認為DC會對CDN中的電容充電,而且因為是DC(不是AC),電容無放電的機會,就會被DC充飽,也就產生開路的現象,也就是失去DECOUPLING的功能
同樣的,因為是DC(不是AC),電感無放電的機會,就會被DC充飽,也就產生短路的現象,同樣失去DECOUPLING的功能
再請論壇諸位高手解惑,感謝!
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)
Powered by Discuz! X3.4