电磁兼容工程师网

标题: 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验|IEC61000-4-4|GB/T17626.4标准总结及重点分析 [打印本页]

作者: vasttest    时间: 2013-6-15 00:17
标题: 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验|IEC61000-4-4|GB/T17626.4标准总结及重点分析
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验|IEC61000-4-4|GB/T17626.4标准总结及重点分析
                                                 ---苏州昊测电子科技有限公司  邢广清 总结整理   转载请注明出处


1.1 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的起因
电路中,诸如来自切换瞬态过程(切断感性负载、继电器触点弹掉等),通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。试验的要点是瞬变的高幅值、短上升时间、高重复率和低能量。

1.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验目的
  为评估电气和电子设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(脉冲群)干扰时的性能确定一个共同的能再现的评定依据。


1.3电快速瞬变脉冲群抗扰度试验等级   

开路输出试验电压和脉冲的重复频率
等级
在供电电源端口,保护接地(PE)
在I/O(输入/输出)信号、数据和控制端口
电压峰值/kV
重复频率/kHz
电压峰值/kV
重复频率/kHz
1
0.5
5或者100
0.25
5或者100
2
3
1
5或者100
0.5
5或者100
3
2
5或者100
1
5或者100
4
4
5或者100
2
5或者100
“X”开放等级级
特定
特定
特定
特定
注1:传统上用5 kHz的重复频率,然而,100 kHz更接近实际情况。
注2:对于某些产品,电源端口和I/O端口之间没有清晰的区别,在这种情况下,应由专业标准化技术委员会根据实验目的来确定如何进行。
      
1.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验配置:
接地参考平面应为一块最小厚度为0.25 mm的金属板(铜或铝),也可以使用其他的金属材料,但它们的最小厚度应为0.65 mm。 接地参考平面最小尺寸为1 m×1 m, 实际尺寸与受试品的大小有关,参考接地板的外围至少比被试品每边的几何投影尺寸大出0.1m。
注:参考接地板必须与保护接地相连。
在使用耦合夹时,除耦合夹下方的接地参考平面外,耦合板和所有其他导电性结构之间的最小距离0.5m。
除非其他产品标准或者产品类标准另有规定,耦合装置和受试设备之间的信号线和电源线的长度应为0.5m±0.05m。
受试品应放置在接地参考平面上, 并用厚度为0.1m± 0.01的绝缘支座与之隔开,若被试设备为台式设备,则应位于接地平面上方0.8m± 0.08m处。
受试品和所有其它导电性结构(例如屏蔽室的墙壁)之间的最小距离大于0.5m。
如果制造商提供的与设备不可拆卸的电源电缆长度超过0.5m±0.05m,那么电缆超出长度的部分应折叠,以避免形成一个扁平的环形,并放置于接地参考平面上方0.1m处。

1.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验实验室的气候条件
应该在EUT和试验仪器各自的制造商规定的设备正常工作范围内,如果相对湿度很高,以至于在EUT和试验仪器上产生凝雾,则不应进行试验。

1.6 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验结果:
a)  在制造商、委托方或购买方规定的限值内性能正常
b)  功能或性能暂时丧失或降低,但在骚扰停止后能自行恢复,不需要操作者干预;
c)  功能或性能暂时丧失或降低,但需操作人员干预才能恢复;
d)  因设备硬件或软件损坏,或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。





作者: admin    时间: 2013-6-15 10:29
本文将在《电磁兼容工程师》-2013年第3期【标准解读】栏目刊载,谢谢来稿!
作者: melissa    时间: 2013-6-17 09:28
目前正在学习标准,像传导抗扰,看得人天旋地转,楼主都讲解啊。
作者: vasttest    时间: 2013-7-10 00:24
我只懂皮毛