防雷击保护的选用,分为4个等级,IEC61312-1规定:10/350μs是首次雷击波型,用于电源的第一级(A级)保护,值得注意的是这只是雷击波的测试波型,而不是雷电的实际波型;8/20μs是用在首次后的B级、C级、D级雷击保护,二者在本质上是没有区别,只是反映了保护器件能分流雷电流能量大小而已!
作者:
桃花岛主
时间:
2013-6-17 23:51
10/350μs是直击雷,这种在现场很少发生,所以,我们通常试验的是8/20μs,即感应雷。