电磁兼容工程师网

标题: 传导测试LISN [打印本页]

作者: 永恒的瞬间    时间: 2013-7-3 10:00
标题: 传导测试LISN
LISN里面的电路和器件耐压可以达到多少,现在高压直流(HVDC)设备,测试传导骚扰,LISN能扛住不,高压直流是400V。

作者: 永恒的瞬间    时间: 2013-7-4 15:04
高手们支下招呀!
作者: 桃花岛主    时间: 2013-7-4 21:02
一般LISN耐压还是很高的,高压直流400V问题应该不大,交流380V都不成问题。
作者: sarenbarci    时间: 2013-7-5 14:06
可以用三相的lisn 单相的话有点问题
作者: dickshen    时间: 2013-9-7 00:31
我觉得这是设备本身的问题,现在的LISN 一般都在500V左右吧,您用的什么型号的,什么厂牌的
作者: zhuyeqing    时间: 2013-9-7 10:42
德国Schwarzbecks有专门的高压人工网络,http://www.schwarzbeck.de,楼主可以看看
作者: 往北    时间: 2013-9-10 16:42
并起来可以么?




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4