电磁兼容工程师网
标题:
求助:TVSS浪涌测试
[打印本页]
作者:
stevenkay
时间:
2013-9-4 20:08
标题:
求助:TVSS浪涌测试
我需要按照UL1449中的要求做一个TVSS的浪涌测试,决定它的限电压值。
UL1449规定了测试方法为:
1 作一次测试标定vpr (voltage protection ratio)。
2 作一组duty cycle 测试
3 重复1,并且比较TVSS的钳位电压和电流是否改变。
在步骤1里面,要求设置发生器的内阻抗为12ohm (需要串接10ohm外电阻), 如果测试的是LINE TO LINE, 则把发生器的中线串接10ohm再并接到EUT的line2上。
在步骤2里面,要求发生器的内阻为2ohm,即不串接外电阻。
请问测试同样的两个端口为什么发生器内阻要设置成不一样的?
描述不妥之处请见谅
作者:
桃花岛主
时间:
2013-9-4 23:45
TVSS和UL1449都是第一次了解,楼主能解释下吗?
作者:
蓦然回首
时间:
2013-9-5 09:33
浪涌标准电源线测差模内阻是2欧,测共模内阻是12欧,不知道和楼主说的有关没。
作者:
stevenkay
时间:
2013-9-5 16:29
蓦然回首 发表于 2013-9-5 09:33
浪涌标准电源线测差模内阻是2欧,测共模内阻是12欧,不知道和楼主说的有关没。
这个跟引用的标准有关,我找到了三个标准都是关于TVSS (transient voltage surge suppressor) 测试的
UL 508C/ CSA 22.2 No.14, 要求测差模也要12ohm内阻,所以需要串接一个10ohm耐高压电阻
UL1449 2ohm
UL840规定了一个电流限制5mA,莫非如果测试6kV要接一个巨大电阻了?
我目前是在做一个公司内部测试规范,发现这些地方不是很明确
作者:
shuyi
时间:
2013-9-5 22:15
我只懂GB17626,其他标准接触很少呀!
作者:
stevenkay
时间:
2013-9-5 22:57
蓦然回首 发表于 2013-9-5 09:33
浪涌标准电源线测差模内阻是2欧,测共模内阻是12欧,不知道和楼主说的有关没。
这个问题我目前理解成新旧标准的差异。我们公司需要验证UL给的voltage protecting rating (pvr),所以需要按照UL1449的要求进行测试。
在老版本里面,用的是500安培短路电流和6kV开路电压定义浪涌信号发生器的波形,但是在第三版后改成3kA, 6kV。所以内阻也就是2欧姆了。
旧的测试模板没有更新,所以校准用的是12欧姆内阻。这个我觉得肯定要改成2ohm了。至于duty cycle test 原本用2ohm为的是更加暴力的摧残浪涌保护器件(内部测试规范可以偏离标准)。新标准出来之后这一块刚好符合标准要求,也就不需要改动。
作者:
桃花岛主
时间:
2013-9-5 23:19
ITU-T K20和K21浪涌要求线-地是2欧内阻;GB 17626.5浪涌线-地要求是12欧。
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)