电磁兼容工程师网

标题: PCB中导线载流量的经验数据,单位OZ(盎司) [打印本页]

作者: 桃花岛主    时间: 2010-10-19 21:31
标题: PCB中导线载流量的经验数据,单位OZ(盎司)
在 PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1 OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35UM。也即将一盎司质量的铜平均分配到一平方英尺的面积上,这时的铜箔厚度称为一盎司铜箔厚度,约合0.035mm。

     美国PCB行业资深工程师Christopher T.Roberston关于导线载流量的经验数据如下:
     宽度为0.01英寸(0.254mm),厚度为1.5盎司(0.0525mm)的导线可承载电流是1A;
     宽度为0.04英寸(1.016mm),厚度为0.5盎司(0.01778mm)的导线可承载电流是1A;

      据此,PCB布线时若需要过大电流的导线无法做很宽时候(LAYOUT所限),可以在SOLDER层的该线上画线(一般比TOP/BOTTOM等宽或者稍窄一点),则厂家就会在该线处裸露铜,你可以通过加焊锡的方式,提高载流量。这是细线过大电流的一种方式。
作者: 桃花岛主    时间: 2010-10-19 22:33
这些观点搞过PCB的人应该知道很重要,不详细指出来了,如果自己看了没感觉,就好好在EMC行业继续奋斗,多和大家交流。