电磁兼容工程师网

标题: 设备接口防护器件接什么地 [打印本页]

作者: zmwri    时间: 2013-10-20 10:15
标题: 设备接口防护器件接什么地
在实际中遇到TVS类器件PCB上接的是GND的,也有接PGND的,向大家讨论下这两种的优缺点!
作者: 桃花岛主    时间: 2013-10-20 22:52
电磁干扰主要是共模的,所以,TVS接PGND,但如果塑料外壳的产品,那只能接GND,只要GND平面阻抗低,问题也不大,这就要求GND平面减少分割等。
作者: yunqi    时间: 2013-10-22 09:08
支持下3#楼,期待分享。
作者: mic29    时间: 2013-10-22 09:19
在我的認知裡,當這顆TVS要濾除的雜訊是由EUT外部進入內部時,一定接PGND,沒道理接GND

只有在雜訊是由EUT內部出去外部時,才有一些可能改接GND

也是一樣期待化二的經驗分享!
作者: owen11    时间: 2013-10-22 09:25
若是金属外壳,接PGND;
作者: yuanfang    时间: 2013-10-23 10:50
如果有PGND,接PGND
作者: zmwri    时间: 2013-11-27 23:18
非常感谢岛主及各位的建议,我现在做基站的板卡,机架设计了导轨,板卡PCB两侧边都有铜箔(也是板卡的PGND);板卡之间经过背板互连;我们现在背板上GND和PGND没连成一片,板卡面板处有RJ45接口(网口,调试串口),还有SMA的接口;现在我们打算在两侧分别放置4到5只  1000v 4.7Pf 的瓷片电容电容连接单板的GND和PGND,类似多点接地,不知道是否合适;特向各位请教,谢谢!