电磁兼容工程师网
标题:
以太网线10/700波形浪涌测试
[打印本页]
作者:
mutou217
时间:
2013-11-29 15:58
标题:
以太网线10/700波形浪涌测试
以太网线的浪涌测试,我们一般测10/700波形,并要求内阻40欧。那么有个问题,我看标准里写的对这个波形信号发生器,要求能输出15欧和40欧两种内阻。那么如果我要求40欧内阻的时候,是不是只需要在测试仪上设置为40欧内阻,测试仪即可输出40欧的内阻?需要再外接25欧姆电阻吗?为什么标准里对多线的信号线,又举例列出了如何外接电阻达到40欧内阻的要求呢?比如4线,则需要在没线上接4x25=100欧的电阻,才能满足40欧内阻的要求。
请高手指点。
作者:
桃花岛主
时间:
2013-12-1 20:45
测试发生器加上耦合的CDN,CDN内部集成电阻。
作者:
walterP
时间:
2013-12-4 11:37
有时候要打多线共模对地,这时按照标准要将(25*n)ohm分配到每根线上,例如打4根网线的时候,每根上就要100ohm。
作者:
walterP
时间:
2013-12-4 11:40
标准里对于平衡线和非平衡线是区别对待的。
作者:
mutou217
时间:
2013-12-4 13:32
感谢各位的热心回复。
但是一般网线都是8线的,是不是意味着我打8线对地的时候,需要每根线接200欧的电阻呢?如果我只打8线中的一对线对地(NEBS有这个要求),那每线电阻是200欧还是50欧?
另外,可以把要打的几根芯线直接拧在一起打吗?(比如网线的8跟芯线剥出来,拧在一起,然后接200欧电阻一起打呢?)
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)
Powered by Discuz! X3.4