电磁兼容工程师网

标题: 示波器是否会引入干扰,求助 [打印本页]

作者: southqiong    时间: 2013-12-4 23:25
标题: 示波器是否会引入干扰,求助
产品:变频器
测试对象:控制板上的5V电源,该电源由+15V至5V隔离型开关电源产生,+15V由变频器母线电压通过另一个开关电源产生,母线电压为2500V;
测试仪器:示波器,电池供电,通道之间隔离,单端插头
测试方法:由于示波器探头不够长,采用两根自制的双绞线将信号从电路板上引出,再将示波器探头夹在两根导线上测量,导线长度约为1m左右;
测试结果:当开关器件动作时(空载),电压上升或下降对应的时刻5V电源上存在一个衰减的正弦振荡信号,频率约为40M,幅值约为+2V;
改进:将双绞线去掉,直接将示波器探头夹在电路板上的电源管脚测量,发现幅值变得很小,约为0.5V,而且振荡波形不规则,衰减较快;
问题:
(1)开关器件动作时是否真的产生了干扰传导到了+5V处,该干扰是否很强?
(2)是否和示波器测量本身有关,有没有可能干扰本身就不存在,或者非常小,而是因为示波器探头或导线起到了信号放大作用?
望高手解释,不胜感激
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 08:23
化二为一 发表于 2013-12-5 08:09
这种测试方法,你的示波器没有死机,也是万幸了。示波器探头,更换具有隔离功能的就OK了。典型的地环路引起 ...

请教下,您能说明白点吗,共模干扰时传导干扰还是空间干扰,还有我的示波器没有和外界连接,是电池供电,通道之间是隔离的,但由于差分隔离探头测这么小的信号误差太大,所以用了一个普通的小探头测量。
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 08:36
化二为一 发表于 2013-12-5 08:29
电池也会产生电压或干扰,2500V/DC15的开关电源也行产生电压,不同模块出来的电压,直接通过地连在一起,就 ...

是不是可以这么理解,这些干扰本就不存在,或者非常小,是因为我的示波器使用不当引进来的。
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 09:17
化二为一 发表于 2013-12-5 08:57
不是的,你示滤器探头的“地”,将被测试设备与示波器连在一起了。由于40M的干扰属于高频(我们曾经的是25M ...

那为什么有无双绞线引出的时候电压差别那么大,为什么引出线过长反而会使得所测信号变大。所以我们怀疑实际干扰没有那么大,如果真有那么大,后续数字电路可能都无法正常工作。
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 09:19
更正下,我们大约也是25MHz左右,周期是40ns。
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 09:34
因为是空载运行,空间干扰可能很小,我们怀疑是不是因为双绞线改变了线路阻抗,相当于改变了滤波器插入损耗,因为电路发生事实上好像在25MHz频率发生了谐振,才导致信号很大,所以我们理解是干扰不应该那么大,是线路谐振引起的,不知道理解是否合理。
作者: kenji    时间: 2013-12-5 09:41
有没有可能是线过长 产生的天线效应呢
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 09:49
kenji 发表于 2013-12-5 09:41
有没有可能是线过长 产生的天线效应呢

可能性不是很大,因为只有在开关动作的时候才会产生对应的干扰,而且频率还有高到那种程度,有无延长线的时候信号频率基本没变化,仅仅是幅值产生了很大的变化。
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 09:53
没有,我们还没接电机呢,只是在进行功率模块测试的时候发现,测试H桥的时候,在一个非常简单的试验平台上。空载运行。
作者: southqiong    时间: 2013-12-5 10:14
化二为一 发表于 2013-12-5 10:05
我前段时间遇到了一个这样怪异的干扰问题,楼主能否解释!
环境是:伺服电机(DC380V供电)+伺服电机的驱 ...

呵呵,坦率的讲,我电磁兼容这块理解的还不是很深,有些东西可能知道是怎么回事,但是还不能从理论上说清楚。但我以前接触的CAN总线上都要加共模电感,X电容,Y电容,TVS管。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4