电磁兼容工程师网

标题: 【讨论】接地与否是否对电磁兼容测试结果有影响? [打印本页]

作者: vasttest    时间: 2013-12-16 14:17
标题: 【讨论】接地与否是否对电磁兼容测试结果有影响?
接地与否是否对电磁兼容测试结果有影响?
最近跟一个朋友聊起这个问题
比如静电放电测试时,脉冲群,浪涌等
大家觉得呢?
作者: 阿飞小白    时间: 2013-12-16 20:46
不知道你的意思是设备接安全地还是设备中单板的接地,接地问题就是电磁兼容的问题
作者: 桃花岛主    时间: 2013-12-16 23:28
肯定有影响了;对您说的静电放电测试时,脉冲群,浪涌等这种注入式试验项目,接地点的位置决定了泄放路径,因为干扰总是要返回源头,你的接地位置,就是不让干扰进入板内,而是尽快以低阻抗路径返回源头;

举个例子,洪水来了(干扰),接地就是大海,如果洪水流经首都后到大海,首都人民性命不保,此时你的接地就相当于把洪水引到密云水库,然后通过挥发或河流进入大海,洪水没有流过首都,此时首都人民安然无恙。
作者: mic29    时间: 2013-12-17 11:48
接地對於CE EMC的11項測試中,只有對-3-2, -3-3, -4-8, -4-11沒有影響

原因是因為Kirchhoff 電流定律,也又是島主說的,干擾總是要返回源頭
該接地而不接地就改變了返回路徑,測試結果就不相同,不論是PASS或FAIL都不可信
作者: vasttest    时间: 2014-4-14 14:21
我个人认为有影响,但有朋友说没影响  