电磁兼容工程师网

标题: 有没有人碰到过电压跌落10ms 不过的 [打印本页]

作者: lu000583    时间: 2014-1-14 18:12
标题: 有没有人碰到过电压跌落10ms 不过的
环形变压器前面的保险丝烧了。。。。冲击电流太大?做的就是0%跌落0.5 period
作者: 桃花岛主    时间: 2014-1-14 22:47
整机的功率一般都是比较稳定的,如果电压跌落,此时可能电流太大,因为是瞬态电流增大的过程,有可能保险丝选的I2T太小,即公称熔化热太小。
作者: mic29    时间: 2014-1-15 09:09
0%跌落0.5 period,也就是說輸入電壓只剩下半週,為何會造成瞬态电流增大?
電流在0度是0A,在180還是0A,應該是沒有變化
但保險絲燒毀,我也不知道原因,沒做DIP時,燒機不會斷嗎?
會不會是規格選得不好(如有冒犯,請見諒,單純就工程討論,無惡意)?又會不會是過於靠近熱源(如變壓器、MOS)
燒了幾次?若只有一次其實是不需考慮的

作者: xinlike    时间: 2014-1-15 11:23
第一次碰到啊。保险管直接短了试试。
作者: 阿飞小白    时间: 2014-1-15 21:57
我碰到一次,是因为选型不佳,另外,我的现象是长时烧机会出现熔断。不太一样。LZ是多批次出现么?
作者: 黄药师    时间: 2014-1-15 23:29
选一个电流稍大点的保险丝肯定过,不过不要选熔断电流过大的,不然保险丝就失去保护电路的意义
作者: walterP    时间: 2014-1-16 18:35
跌落0.5个周期,是考虑励磁电流的影响
作者: walterP    时间: 2014-1-16 18:53
百度文库上的介绍:

变压器的励磁涌流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧。稳态运行时,变压
器的励磁电流不大,
只有额定电流的
2-5%

当变压器空载投入和外部故障切除
后电压恢复的情况下,
则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。
这个现象的存在
是由于变压器铁心饱和及剩磁的存在引起的,具体分析如下:


  


当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为




u1=umcos(wt+α)=i1R1+N1dφ/dt (1)



u1
:一次电压,

  


um
:一次电压的峰值,

  


α
:合闸瞬间的电压初相角,




R1
:变压器一次绕组的电阻,




N1
:变压器一次绕组的匝数,




φ


变压器一次侧磁通。

  


由于
i1R1
相对比较小,在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计




所以
  


umcos(wt+α)= N1dφ/dt
  


dφ= ( um/ N1) cos(wt+α) dt



积分,得

  


φ=( um/ N1) sin(wt+α)+c
  


φ=φm sin(wt+α)+c φm
为主磁通峰值,
c
为积分常数。




设铁芯无剩磁当
t=0
时,
φ=0
所以

c=-
φmsinα



所以空载合闸磁通为

  


φ=φm sin(wt+α)
-
φmsinα
由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初
相角
α
有关考虑最不利情况




α=90
时,电压过零

  


φ=φm sin(wt+900)
-
φm=φmcoswt
-
φm
  


磁通有两个分量,周期分量
φmcoswt
与非周期分量
φm
,此时磁通的最
大值为稳态时磁通的
2
倍。如果同时考虑剩磁的影响这个值还要更大些。




我们知道变压器正常情况下是工作在铁芯磁化曲线的膝点附近,
此时铁芯已
接近或略微饱和了。当磁通达到
2

φm
以上时,铁芯就高度饱和了
,
变压器的
励磁电流大幅度增加,可达额定电流的
6~8
倍。励磁涌流的大小和衰减时间与
外加电压,
铁芯的剩磁大小、
方向,
回路阻抗,
变压器的容量和铁芯的性质有关。
电流可达到额定电流的
6~8

,
但时间过程不会太长解决方法
:
将变压器过流保
护动作时间
(
定时限或反时限
)
拉长使变压器在空投时
,
过流保护不动作即可。

作者: stevenkay    时间: 2014-1-16 21:46
walterP 发表于 2014-1-16 18:53
百度文库上的介绍:

变压器的励磁涌流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧。稳态运行时,变压

您好,请告诉我这篇文章的名字,真的非常需要。

我的同事遇到这样的问题,小区没有人入住的时候变压器一上电就经常跳闸。住户有了这个问题就不存在了。
你贴文章的时候看的不清楚了,我很想看到这个原文。
谢谢
作者: jld326    时间: 2014-1-16 22:14
感性负载切断瞬间产生高电压,致漏电所致?
作者: walterP    时间: 2014-1-17 10:16
stevenkay 发表于 2014-1-16 21:46
您好,请告诉我这篇文章的名字,真的非常需要。

我的同事遇到这样的问题,小区没有人入住的时候变压器 ...

网址:http://wenku.baidu.com/link?url= ... H0sY6kwtHKO7V9PMoki

文章名叫“什么是变压器励磁电流”
搜索关键词“变压器 空载 励磁电流”还有些资料。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4