电磁兼容工程师网

标题: ESD实验室接地的问题 [打印本页]

作者: 阿飞小白    时间: 2014-3-3 08:39
标题: ESD实验室接地的问题
请教,ESD实验室使用铜带连接接地平面后,是否需要测量接地电阻?像屏蔽室一样,确保接地电阻计算值是0.95ohm,是啥意思呢?
作者: 阿飞小白    时间: 2014-3-3 12:14
另,接地铜带的阻抗要求是多少?
作者: 阿飞小白    时间: 2014-3-3 20:36
化二为一 发表于 2014-3-3 16:22
没有必要了。
测量两个参数即可,平台上的铝箔与参考地平面是否为470K+470K阻抗,参与地平面与ESD枪之间的 ...

0.6的来源是那个法规?请教
作者: 桃花岛主    时间: 2014-3-3 21:58
问了下凌世徐总,回答如下:

测量接地电阻或提出任何接地电阻的参数,都是为了:周围的电磁环境不能影响测量结果,这一目的;
标准不做强制规定,因为针对ESD来说规定直流电阻是无意义的,而高频接地阻抗测试的成本又很高,且重复性差;
实际设计时要考虑接地线的长宽比、接地线的截面积,还有如何搭接的工艺等等,这些搭接工艺是被证明了的:能保证搭接电阻小于某某值。


作者: 阿飞小白    时间: 2014-3-3 21:59
桃花岛主 发表于 2014-3-3 21:58
问了下凌世徐总,回答如下:

测量接地电阻或提出任何接地电阻的参数,都是为了:周围的电磁环境不能影响 ...

岛主辛苦!
作者: 阿飞小白    时间: 2014-3-3 23:03
徐总的解读的确有深度,膜拜!




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4