电磁兼容工程师网

标题: GDT內的放電間隙 [打印本页]

作者: mic29    时间: 2014-4-3 15:56
标题: GDT內的放電間隙
剛剛聽安規人員說GDT內的放電間隙若不足2.5mm,則不可用在AC端作為防雷措施
各位的認知如何?
作者: kenji    时间: 2014-4-3 16:28
GDT的那个焊点之间的距离一般是大于这个距离的,但是至于内部的材料组成我不太知道, 至少内部应该不是金属的吧 安规的要求是AC端子之间的安全距离要大于2.5mm,这个是对于金属的AC端子,那么GDT内部的材料如果绝缘性能如果比AC端子的绝缘性能好 我想应该是可以小于2.5mm的
作者: allenhua    时间: 2014-4-3 20:07
其实,气体放电管直接用于交流的情况下是蛮危险的,最好不要这样使用...
作者: 桃花岛主    时间: 2014-4-3 23:29
这个应该是安规GB4943中对交流电气间隙的要求,但气体放电管里面充的是惰性气体,而安规上是一般的空气,没法对比吧,是不是这个距离惰性气体情况下可以小点了。
作者: lrjwmx1027    时间: 2015-1-22 22:33
GDT不同的电压耐压值是不一样的!个人觉得可能还是考虑绝缘耐压吧




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4