电磁兼容工程师网

标题: 控制信号线浪涌保护器选型 [打印本页]

作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-16 08:38
标题: 控制信号线浪涌保护器选型


       控制信号线,幅值5.7V,频率25Hz、占空比50%,浪涌保护器选型?应该注意什么?最好推荐几个品牌。
作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-16 08:46
开关量!
作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-16 12:45
化二为一 发表于 2014-4-16 11:26
寄生电容不必考虑,被保护芯片的耐压或瞬态过压承受能力,才能做防护。

寄生电容不需要考虑,这一点同意!想自个做一个防雷器,我查了Bourns的一款,化二用过此类产品么?
作者: stone0371    时间: 2014-4-16 13:27
印象中好像用的是TVS,
作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-16 17:20
stone0371 发表于 2014-4-16 13:27
印象中好像用的是TVS,

防雷器通流量能达到KA级别,应该不止有TVS吧。好像汽车用的能到150A左右。。
作者: yw319856    时间: 2014-4-16 21:00
选用截止电压6V基本都可以
作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-16 22:35
2)信号线路SPD
随着信息系统的广泛应用,由于网络线路多,电子设备的耐压水平低,雷击对信息系统的危害越来越大。雷电对信息系统的危害主要是雷击电磁脉冲造成的, 包括沿线路传导的雷电过电压波、雷电流在接地线产生的高电位反击、雷击电磁场的静电感应和电磁感应。对电磁脉冲的防护措施有拦截、分流、等电位联结、屏蔽、接地、合理布线等。在信号线路上安装SPD是信息系统防电磁脉冲的一个重要措施,它可以同时起到拦截、分流、等电位联结的作用。信号线路SPD应连接 在被保护设备的信号端口上。其输出端与被保护设备的端口相连,有串接和并接之分,一般是串联安装在信号线路上。因此,在选择信号SPD时,应选用插入损耗较小的SPD。
作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-16 23:14
(, 下载次数: 24)
作者: 桃花岛主    时间: 2014-4-16 23:18
还要看你控制信号线做的浪涌等级,1kV/42欧、2kV/42欧等等,如果1kV/42欧,可能TVS和电阻就搞定了,如果2kV/42欧,就必须使用两级防护,GDT+电阻+TVS。
作者: melissa    时间: 2014-4-17 08:29
气体放电管有爱普科斯和柏恩,TVS有semtech,都不错。
作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-17 12:47
菲尼克斯的SPD有人用过么?
作者: 阿飞小白    时间: 2014-4-20 21:00
已经选号型,下个月会去试验,选了两款,到时候见分晓。嘿嘿
作者: 笨狗熊1号    时间: 2014-4-23 23:20
放电管用的一致性好的是EPCOS,Bourns,国内的有槟城。TVS LITTELFUSE的品质好,国内的有君耀。

专注于安规、电磁兼容和防雷设计整改,欢迎一起讨论,共同进步。
QQ 260124392
mail:nap1983@126.com
tel: 18575503817




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4