电磁兼容工程师网

标题: 开关电源在做EMC传导测试时,25M到30M高频段超标5个DB。 [打印本页]

作者: dulai    时间: 2010-12-18 00:20
标题: 开关电源在做EMC传导测试时,25M到30M高频段超标5个DB。
开关电源在做EMC传导测试时,25M到30M高频段超标5个DB。附件为我的测试报告,请大家帮忙分析分析,看看问题出现在哪里? (, 下载次数: 45)
作者: 桃花岛主    时间: 2010-12-18 21:54
电源传导这个频段很容易出问题,主要是高频时滤波器隔离效果变差了,想想办法减小滤波器输入输出耦合、及滤波电路中的耦合等。
作者: sarenbarci    时间: 2010-12-19 22:34
电源端口加上core看一下,或把y电容调小一点
作者: liuhaisheng    时间: 2010-12-20 09:52
检查你的滤波电路输入、输出之间有没有做好隔离,共模电感下面不要铺地,分布电容的存在会导致共模电感失效的
作者: lsp25071050    时间: 2010-12-20 15:01
在高压对地的Y电容管脚上加个磁珠试试
作者: li-0165    时间: 2010-12-20 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: li-0165    时间: 2010-12-20 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sarenbarci    时间: 2010-12-21 22:03
期待楼主的回复
作者: allenhua    时间: 2010-12-23 11:47
建议有二:
1. 把共模器件的接地处理一下。2.共模电路的器件参数调整一下
作者: lsp25071050    时间: 2010-12-24 08:47
不知楼主有什么改进没?若有也发出来让大家学习下!
作者: 一个小孩    时间: 2010-12-24 16:15
可以试试换一个高性能的滤波器,我觉得可能是因为线圈的分布电容 造成滤波器的性能下降  才会在高频段有超标
作者: 一个小孩    时间: 2010-12-24 16:16
可以试试换一个高性能的滤波器,我觉得可能是因为线圈的分布电容 造成滤波器的性能下降  才会在高频段有超标
作者: wsn005    时间: 2013-5-20 20:13
地线套磁环试试