电磁兼容工程师网

标题: 变频器谐波超标 整改措施 求助 [打印本页]

作者: 电磁兼容工作室    时间: 2014-7-16 17:13
标题: 变频器谐波超标 整改措施 求助
各位牛人, 变频器谐波测试,依据标准17625.6, 也就是16A以上的产品对应的谐波要求,THD,PWHD, 还有单次谐波也超标, 附件是测试结果及样品照片, 各位有什么好的建议?
作者: 风之谷    时间: 2014-7-16 17:30
大概描述下你的电路构架 最好能图示什么的呢
作者: EMharmony    时间: 2014-7-16 19:37
无源滤波试试
作者: 电磁兼容工作室    时间: 2014-7-17 09:21
风之谷 发表于 2014-7-16 17:30
大概描述下你的电路构架 最好能图示什么的呢

产品其实很简单,如图。
测试依据16A以上产品的谐波要求, 测试电源端的谐波
作者: 电磁兼容工作室    时间: 2014-7-17 09:22
EMharmony 发表于 2014-7-16 19:37
无源滤波试试

理论上滤波器应该没什么作用。因为频段不对, 我也试了一下, 确实没用
作者: EMharmony    时间: 2014-7-17 20:08
你的滤波器截止频率不够低,EMI 滤波器当然是没有用的。
作者: owen11    时间: 2014-7-18 10:39
果断上PFC电感吧,无源功率校正。
作者: AliFOX    时间: 2014-7-21 20:36
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时谐波含量较高,不易通过。
作者: AliFOX    时间: 2014-7-21 20:41
你的测试数据中5、7、11、13次谐波含量这么高,这是典型的6脉冲整流;加一个2%的电抗器应该是可以通过测试的。
作者: yang123_123    时间: 2014-7-22 09:23
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:36
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时 ...

是的,加载后,谐波会小一些。一半国内厂商还是6脉波整流居多吧,12脉波比较少。。。
或者可以采购大厂家的谐波滤波器。
作者: 电磁兼容工作室    时间: 2014-7-22 17:33
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:36
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时 ...

非常感谢,再问下,直流母线电抗器是个什么概念, 没接触过, 能不能给个照片?
再则, 测试谐波的时候由于无法给电机加载, 所以并联一个大电阻(比如电炉)是否会好一些?
作者: 笨狗熊1号    时间: 2014-7-22 23:40
10#正解,电源的谐波主要是PFC电路,变频器是用谐波滤波器,我记得电感是用开气息的硅钢片,低频磁导率高。
作者: AliFOX    时间: 2014-7-25 21:14
电磁兼容工作室 发表于 2014-7-22 17:33
非常感谢,再问下,直流母线电抗器是个什么概念, 没接触过, 能不能给个照片?
再则, 测试谐波的时候 ...

直流母线电抗器,串接于母线上,一般位于正母线、介于整流桥与母线电容之间;各厂家宣称可以大幅提高变频器效率,其实质功效是改善变频器输入端口的功率因素。(问下度娘就清楚了)
无法加载,就直接加大输入电抗器的感量吧;简洁快速的解决谐波问题。

作者: fzyiye    时间: 2014-8-21 11:12
增加PFC
作者: fzyiye    时间: 2014-8-21 11:12
增加PFC
作者: 招尸墓想    时间: 2014-8-21 13:58
AliFOX 发表于 2014-7-21 20:36
有过经验。输入电抗器和直流母线电抗器可以解决,不能通过就增加感量;值得说明的是,负载也就是电机空载时 ...

确实如此,一般变频器带电机如果空载测试谐波基本都是不过。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4