电磁兼容工程师网

标题: 请教屏蔽罩如何出线? [打印本页]

作者: 大懒    时间: 2014-7-24 09:40
标题: 请教屏蔽罩如何出线?
产品有一块板子是高压/大电流,设计中使用了单独罩壳。问题在于线缆如何处理,如220V电源线,控制信号线,高压线等,
1)这些线缆只有高压线是屏蔽线,其他线缆必须换成屏蔽线吗?
2)对于高压线这种屏蔽线,是不是必须把屏蔽层接在罩壳上面?接在板子的地上通过螺钉接机壳可以吗?
作者: Evanma    时间: 2014-7-24 11:55
高压线是什么线? 用来干嘛的? 提供电源还是信号传输?  如果是提供能量的,为啥需要用屏蔽线? 如果是传输信号的,为啥又叫高压线? 解释下,我学习下
作者: htemc    时间: 2014-7-24 14:40
220V电源线、控制线等可以选择合适的EMI滤波器安装在出口处。
作者: 桃花岛主    时间: 2014-7-24 22:45
我猜这个板子做屏蔽可能是为了安全和EMC性能吧;

1. 使用屏蔽线,要看这个信号线是不是关键信号线,比如强干扰或者敏感信号线;
2. 屏蔽线的屏蔽层优先接到罩壳,接在单板上除非是浮地产品,即非金属外壳的。




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4