雷击浪涌试验参数应该怎么设置?
[打印本页]
作者:
chilezhima
时间:
2014-9-15 10:35
标题:
雷击浪涌试验参数应该怎么设置?
根据国家标准17626.5,施加在直流电源端和互连线上的浪涌脉次数为正、负级各五次,连续脉冲间时间间隔为1分钟或者更短。做实验的时候需要设置两个参数,一个是number of pulses,另一个是repetition,那number of pulses应该是5(正、负)次,repetition应该是1分钟或者更短吗?
作者:
dsbentmd
时间:
2014-9-15 11:12
脉冲次数为10,重复时间设为60s。
作者:
桃花岛主
时间:
2014-9-15 21:16
number of pulses应该是10,我没在意这个,但做实验的时候,都是打10次,应该正负都包括,即正5次,负5次。
作者:
心若永恒
时间:
2015-3-30 09:13
是的。标准规定是60s或者更短,时间太长了,通常做下来都好几个小时,我们公司预测试都是30s