桃花岛主 发表于 2014-11-9 21:10
第一个问题,你再问问其他人,如果是防雷的话,我觉得没必要测试了,如果是地电位反击,你直流地和PE连接也 ...
电磁兼容工作室 发表于 2014-11-10 16:32
个人理解:
1、DC端的浪涌:从标准的方面看,DC端口需要进行浪涌测试,从浪涌信号的表现形式也需要测试 ...
fzyiye 发表于 2014-11-10 13:33
一起回复两位大侠:
1.我们的产品是一个工业控制系统:包括PLC,各类型的传感器。对于系统没有明确的国 ...
hayabasa 发表于 2014-11-10 23:25
工控类的设备或系统,在欧盟指令下一般是用 EN 61326-1 / 61326-2-X 系列的协调标准, 你可以看一下,参 ...
桃花岛主 发表于 2014-11-10 23:32
震荡波、阻尼震荡测试。
fzyiye 发表于 2014-11-11 08:49
非常感谢!
对于系统内的非来自公共网络的电源则作为I/O线这点了解了。怪不得有的标准中对传感器浪涌 ...
hayabasa 发表于 2014-11-11 09:24
像你这种情况, 我个人认为DC port不用按照MAINS 端口来考核, 最地道的做法是找一台线性直流电源作为AC/ ...
fzyiye 发表于 2014-11-11 09:42
目前的问题是我要考核这个直流供电设备的EMC性能,它前级的直流电源(AC/DC)我无法保证它的选型。
navonod 发表于 2014-11-13 12:02
好贴啊,最近也在查找标准