电磁兼容工作室 发表于 2014-12-31 14:54
你这是传导抗扰度测试吧?
测试的时候,产品的金属外壳直接接金属平面参考地?
桃花岛主 发表于 2014-12-31 23:38
他的应该是传导抗扰测试;地线加电感或磁珠一般都不允许,传导变化,但会带来其他的问题;一般要求接地阻抗 ...
桃花岛主 发表于 2015-1-3 22:30
24VGND不知道你有没有直接连接到PCB的GND,建议24VGND和24V以布线的方式,经过滤波然后直接到电源芯片,不 ...
化二为一 发表于 2015-1-4 10:53
CS才3V啊,一般不会出什么问题的,应该是开关电源质量的问题。
——外壳接大地,在低频的,共模干扰电流会 ...
化二为一 发表于 2015-1-4 14:05
稳压电源的抗干扰性能差(主要是摸拟电路,反应时间快),在CS、RS(10V/M)中,经常会出现问题。最好的 ...
emclover 发表于 2015-1-13 23:50
24V 电源 进金属外壳后直接将正负电源线分别用两个电容链接到金属外壳,注意电容引线尽可能短。立刻见效
JSM613X 发表于 2015-1-14 09:02
穿心电容的负极就是它的金属外壳,这个金属外壳表面有外螺纹,直接拧在仪表的外壳上的,所以引 ...
桃花岛主 发表于 2015-1-14 10:37
是的,但成本会有点高。
vhhlds 发表于 2015-3-22 16:28
机壳接地点应置于穿心电容附近;如果PCB上有接地点的话,应唯一且在穿心电容附近。这样接地后,PCB上不会有 ...
vhhlds 发表于 2015-3-23 13:13
HART采用FSK调制,你用的频率是1.2k和2.2k吗?
注入信号是150kHz,按电容一阶滤波器的效果,6dB/oct,选合 ...