电磁兼容工程师网

标题: 个人理解和经验——平衡线为什么不做浪涌的线-线测试 [打印本页]

作者: 孔今    时间: 2011-1-29 21:55
标题: 个人理解和经验——平衡线为什么不做浪涌的线-线测试
国标17626.5中针对平衡线浪涌测试只要求做线-地测试,不要求线-线测试,很多人不明白,现分享如下:

首先来说下共模电流和差模电流产生的机理,共模电流有杂散电容导致差模电流转化为共模、地电位波动、辐射场产生的共模电流三种,而差模电流除信号电流外,其另一个来源就是共模转差模,共模转化为差模的决定条件是不平衡电路。

浪涌测试时因为都是共模注入方式,线-线注入的共模电流方向相同,大小相等,相互抵消,因而从理论上来说,这种测试没有意义,因此标准不做要求。
作者: 孔今    时间: 2011-1-29 21:57
对称线和平衡线许多人包括我都有许多困惑,下去请教了下郑老师,拿出来和大家分享吧。

郑军奇——对称线和平衡线
http://www.xdemc.com/viewthread.php?tid=874&extra=page%3D1
作者: haihun    时间: 2011-1-30 10:03
从实际应用角度看,在网口等平衡线端口造成损坏的原因中,差模损坏占很大比例。在ITU K系列和后续新的NEBS测试中,都要求平衡线的差模测试,我相信这是趋势。
实际共模转差模的情况是很多的,和线缆长度、上下行对接设备情况、设备防护方案、防护器件选择等等都有很大关系。
作者: 孔今    时间: 2011-1-30 20:52
“从实际应用角度看,在网口等平衡线端口造成损坏的原因中,差模损坏占很大比例。”这个怎么判断为差模损坏?如果判断方法可以让人信服,那么,差模测试应该是有必要的。