电磁兼容工程师网
标题:
求解决直流电源的开关频率传导超标的问题
[打印本页]
作者:
Renny
时间:
2015-5-13 15:56
标题:
求解决直流电源的开关频率传导超标的问题
一款天线的控制器,电源部分采用外部24V供电,测得传导数据如下:1.086MHz为电源管理芯片的开关频率,不知有什么办法抑制,可通过CLASS B限值要求?
作者:
Renny
时间:
2015-5-13 16:50
共模,差模的滤波都加了,没有任何改善,空载工作时(不带电机),倒是好了很多
作者:
yangchunyuyaya
时间:
2015-5-13 17:15
共模电感,差模电感是多少,通流量是多少,你的直流电源消耗电流是多少?(考虑电感不饱和问题),PAI型滤波器前后的“X”电容分别是多少?
作者:
vhhlds
时间:
2015-5-13 18:16
还是发张电路板的照片上来,好看些。
作者:
melissa
时间:
2015-5-14 09:50
超标这么厉害,有没有加电源滤波器啊!
作者:
front01
时间:
2015-5-14 15:45
在电源IC的输入和输出加滤波吧!!!
作者:
火星人
时间:
2015-5-18 15:13
没电路图和实物没法判断啊!