电磁兼容工程师网

标题: 逆变器浪涌试验 [打印本页]

作者: hbjl_wp    时间: 2015-5-14 16:58
标题: 逆变器浪涌试验
亲,谁能告诉我电压逆变器输出端浪涌试验怎么做,纠结。我用的是EMtest的三相耦合去耦网络,不知道能不能你像走电压,求高手指点
作者: hayabasa    时间: 2015-5-14 17:06
可以的, 网络反接。 但是也碰到过一些方波输出逆变器不能带容性负载一上网络,5分钟之后逆变器管子就烧了的情况。
作者: hbjl_wp    时间: 2015-5-14 17:08
输出是交流380V
作者: hbjl_wp    时间: 2015-5-14 17:10
hayabasa 发表于 2015-5-14 17:06
可以的, 网络反接。 但是也碰到过一些方波输出逆变器不能带容性负载一上网络,5分钟之后逆变器管子就烧了 ...


不敢尝试啊,试验设备会不会被烧了啊,逆变器是AC380V输出
作者: hayabasa    时间: 2015-5-14 17:13
hbjl_wp 发表于 2015-5-14 17:10
不敢尝试啊,试验设备会不会被烧了啊,逆变器是直流380V输出

那你要慎重一些, 先查看一下你的CDN 吃不吃的住380V 直流!
作者: stevenkay    时间: 2015-5-14 20:49
你参照的产品标准是什么? 变频器EN 61800-3没有要求对逆变器输出端做浪涌测试

作者: s08223345    时间: 2015-5-14 22:21
可以做的,先看一下逆变器开路电压是否超过CDN电压电流最大限制,如果可以的话那就可以接起来做,做的时候把逆变器的绝缘阻抗和漏电流检测功能关掉,防止逆变器工作不起来,安全起见,在CDN并网一侧可以接一个3相隔离变压器
作者: hbjl_wp    时间: 2015-5-18 15:52
s08223345 发表于 2015-5-14 22:21
可以做的,先看一下逆变器开路电压是否超过CDN电压电流最大限制,如果可以的话那就可以接起来做,做的时候 ...

谢谢指点,好厉害
作者: hbjl_wp    时间: 2015-5-18 15:53
stevenkay 发表于 2015-5-14 20:49
你参照的产品标准是什么? 变频器EN 61800-3没有要求对逆变器输出端做浪涌测试

NB-T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》
作者: hbjl_wp    时间: 2015-5-18 15:58
stevenkay 发表于 2015-5-14 20:49
你参照的产品标准是什么? 变频器EN 61800-3没有要求对逆变器输出端做浪涌测试

NB-T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》
作者: stevenkay    时间: 2015-5-18 17:49
s08223345 发表于 2015-5-14 22:21
可以做的,先看一下逆变器开路电压是否超过CDN电压电流最大限制,如果可以的话那就可以接起来做,做的时候 ...

受教了




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4