电磁兼容工程师网
标题:
如何采取360度端接?
[打印本页]
作者:
蓦然回首
时间:
2015-5-19 08:55
标题:
如何采取360度端接?
电缆线的屏蔽层,设计要求采取360度端接,以前没有听说过,所以不会,请高手指点下,应该怎么做?
作者:
Paladin
时间:
2015-5-20 16:59
你要是做个电缆的,就不用考虑360度搭接了——在低频的电源世界,你加个地线就已经算很给他面子了;
要是信号线缆,你可以去找带屏蔽的DB端子的屏蔽线,那种是360度搭接;
要是非常高频的信号线,你肯定是走同轴线缆,那东西自然就是360度搭接的了。
找这些东西看看,你就明白了传说中的360度搭接了,然后你就脑洞大开,进入了EMC神奇的魔幻世界了,祝你成功,我看好你哦!
作者:
笨狗熊1号
时间:
2015-5-20 22:49
给你个链接:
非360度搭接:
http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=3670558343
,3375362736&fm=21&gp=0.jpg
360度搭接:
http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u=2955179980
,1654083287&fm=21&gp=0.jpg
这个应该能明白了。
作者:
桃花岛主
时间:
2015-5-21 11:33
360°端接其实很容易,针对的就是屏蔽线缆,主要说的就是屏蔽层与连接器的连接方式,常见的有猪尾巴的方式,这种不论低频和高频都不推荐,连接阻抗高,屏蔽效果差,正确的做法,屏蔽层和连接器全连接,即360°连接。
作者:
front01
时间:
2015-5-21 14:33
屏蔽层和连接器全连接,即360°连接
作者:
kpunch
时间:
2015-5-21 22:43
Paladin 发表于 2015-5-20 16:59
你要是做个电缆的,就不用考虑360度搭接了——在低频的电源世界,你加个地线就已经算很给他面子了;
要是 ...
哈哈,支持脑洞大开+1,360度端接所有神经元。
作者:
413312
时间:
2015-5-22 10:14
欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/)
Powered by Discuz! X3.4