标题: 共模干扰对逆变器的危害
哪位大神了解共模干扰对逆变器有何危害(越详细越好),或者知道什么资料上有相关介绍,能否不吝赐教!谢谢
作者: zhegexiayu    时间: 2015-5-27 10:37
      逆变器的共模干扰比较大,主要是开关管对机壳的分布电容引起的,主要回路有Y电容和机壳 。尽量增加开关管对机壳绝缘距离,PCB布局尽量减少共模回路面积,母线上可以加适当的Y电容等
作者: kdyangyu    时间: 2015-5-27 10:42
非常感谢,能否推荐一些资料可以借鉴一下。再次感谢!
作者: kdyangyu    时间: 2015-5-27 13:58
化二为一 发表于 2015-5-27 13:35
化二有详细资料,待下周回公司给你!联系我

好的,先谢谢了!
作者: stevenkay    时间: 2015-5-27 21:12
在输出端耦合共模噪声会干扰电流传感器的工作,往往会误报过流并且让逆变器进入保护状态。
如果输出线缆较长,超过20米,那么需要预估线缆的瞬态充电电流,从而决定DCCT探测过流的合理阀值。瞬间峰值电流 Ipk = Iload+Vdc/Zc,
Zc是输出线缆的特性阻抗。Vdc是母线电压。对于电流传感器不同的接法,这个特性阻抗是不同的。特性阻抗可以通过实验标定,比如调整负载视反射电压消失则负载等于Zc.

如果辅助电源距离IC较远,共模电流会导致ic引脚电压异常。例如光耦的vcc,vee从次级smps引入,如果距离较远甚至是smps与光耦分处两个PCB上就会有问题。类似的还有过压检测电路。


作者: 桃花岛主    时间: 2015-5-27 23:49
stevenkay 发表于 2015-5-27 21:12
在输出端耦合共模噪声会干扰电流传感器的工作,往往会误报过流并且让逆变器进入保护状态。
如果输出线缆较 ...


作者: kdyangyu    时间: 2015-5-29 19:11
stevenkay 发表于 2015-5-27 21:12
在输出端耦合共模噪声会干扰电流传感器的工作,往往会误报过流并且让逆变器进入保护状态。
如果输出线缆较 ...

如果具体分析,负载端的共模电压会对逆变器有什么危害,以有源电力滤波器为例,会不会引起进线电感上的额外压降?
作者: kdyangyu    时间: 2015-5-31 16:09
桃花岛主 发表于 2015-5-27 23:49

岛主有何高见,求指点一二!
作者: kdyangyu    时间: 2015-6-1 10:06
化二为一 发表于 2015-5-27 13:35
化二有详细资料,待下周回公司给你!联系我

请问大神是否已经回公司,能否给小弟分享下详细资料。我的电话:15150037306,QQ:745114094,不胜感激!