电磁兼容工程师网

标题: EMC传导骚扰CE测试背景很高,请大家帮忙分析下原因。 [打印本页]

作者: 心若永恒    时间: 2015-6-19 11:30
标题: EMC传导骚扰CE测试背景很高,请大家帮忙分析下原因。
屏蔽房规格:7m*3m*2.6m
EMI接收机:R&S/德国ESCI
LISN人工网络:ENV 4200
电源:智能变频艾普斯AFC-11015G       
所有设备校准均合格,配套使用的线缆都有校准,校准服务商为广州赛宝。
150KHZ-1        MHZ背景太高,如下图请大家帮我分析下可能导致背景高的因素,谢谢大家!       


作者: 303684012    时间: 2015-6-19 14:01
有解决过类似问题,波形看起来差不多,应该是你频谱仪的接地不好或者是接地位置不对

作者: 小灰灰    时间: 2015-6-19 14:19
换个LISN试试,很可能是它的问题!
作者: raymen    时间: 2015-6-19 14:20
不明白具体情况,整条路径上有些什么可能的干扰源,比如LISN供电EUT转接头,上面有无LED灯之类,保证接地良好的情况下,逐个逐个排除!
作者: jay880422    时间: 2015-6-19 14:51
以前实验室也有这种情况,有相邻电源的干扰问题,我们是在LISN前端串的滤波器,保证滤波器和设备良好接地,可以处理好。
作者: knightwatch    时间: 2015-6-19 16:14
APC的电源太烂,退货吧
作者: lgs8317    时间: 2015-6-19 23:59
电源问题,APC的电源质量不好,
作者: 心若永恒    时间: 2015-6-23 09:56
knightwatch 发表于 2015-6-19 16:14
APC的电源太烂,退货吧

奇怪的是,以前试过不是电源的问题。现在一试还真的可能跟电源有关。
作者: 心若永恒    时间: 2015-6-23 09:57
化二为一 发表于 2015-6-19 14:22
你们可以在电源输入线上串联滤波器,或微波灶的共模电感

试试看。
作者: ssd12345    时间: 2015-6-26 16:54
或许是旁边正在使用大电流的设备
作者: 亮哥    时间: 2015-6-30 11:40
APC电源需要外加滤波器,他们的电源时不做电磁兼容认证的。有时还会和产品谐振,
作者: stone8    时间: 2015-7-7 14:23

作者: mark    时间: 2015-7-17 21:47
告诉你一个方法,先确保实验室屏蔽暗室接地良好;然后把实验室的灯泡全部关掉试试,很可能是LED灯泡的杂讯。
作者: 心若永恒    时间: 2015-7-21 20:11
mark 发表于 2015-7-17 21:47
告诉你一个方法,先确保实验室屏蔽暗室接地良好;然后把实验室的灯泡全部关掉试试,很可能是LED灯泡的杂讯 ...

现在排除了灯泡的原因。还是这样
作者: 心若永恒    时间: 2015-7-21 20:17
jay880422 发表于 2015-6-19 14:51
以前实验室也有这种情况,有相邻电源的干扰问题,我们是在LISN前端串的滤波器,保证滤波器和设备良好接地, ...


有相邻电源的干扰问题?旁边有整个楼层的变配电室,一直都有,以前背景都很好。LISN前有滤波器。怎么保证滤波器和设备良好接地良好?屏蔽室也有找赛宝关于处理接地的问题,也没有异常。  ?????
作者: niejunyan92    时间: 2015-8-12 20:05
1M左右的低频骚扰,我觉得最大的可能还是出现在电源上,之前我做实验的时候发现过类似频段,我只要打开电源给蓄电池充电,低频部分骚扰就很严重
作者: 心若永恒    时间: 2015-8-25 14:26
niejunyan92 发表于 2015-8-12 20:05
1M左右的低频骚扰,我觉得最大的可能还是出现在电源上,之前我做实验的时候发现过类似频段,我只要打开电源 ...

那您后面是怎么解决这个问题的呢?