电磁兼容工程师网

标题: 射频场感应所引起的传导骚扰IEC61000-4-6(GB/T17626.6) [打印本页]

作者: bjkkxtest    时间: 2011-3-14 14:00
标题: 射频场感应所引起的传导骚扰IEC61000-4-6(GB/T17626.6)

射频场感应所引起的传导骚扰IEC61000-4-6(GB/T17626.6)
射频场感应所引起的传导骚扰IEC61000-4-6(GB/T17626.6)
试验目的
    通过本标准所规定的试验,评价电气和电子设备对由射频场感应所引起的传导骚扰的抗扰度。
    注:对没有传导电缆(如电源线、信号线或地线)的设备,不需要进行此项试验。
5.3 模拟试验
    模拟试验的频率范围为150kHz~80MHz。当试品尺寸较小时,可将上限频率扩展到230MHz。
    此外,为提高试验的难度,试验中要用1kHz的正弦波进行幅度调制,调幅深度为80%。
5.4 试验的严酷度等级
    升等级的试验电压见表6。
表6 严酷度等级 等级 试验电压/V
1 1
2 3
3 10
X 待定
严酷度等级的分类情况与IEC61000-4-3(GB/T17626.3)相同。
5.5 基本试验仪器
    传导骚扰的试验仪器的组成框图如图11所示。
   (1)射频信号发生器(带宽150kHz~230MHz,有调幅功能,能自动或手动扫描,扫描点上的留驻时间可设定,信号的幅度可自动控制)。
    (2)功率放大器(取决于试验方法及试验的严酷度等级)。
    (3)低通和高通滤波器(用于避免信号谐波对试品产生干扰)。
    (4)固定衰减器(衰减量固定为6dB。用以减少功放至耦合网络间的不匹配程度,安装时尽量靠近耦合网络)。
  上述仪器如配上电子毫伏计、计算机等可组成自动测试系统。
5.6 试验方法
    试验一般可在屏蔽室内进行。
    干扰的注入方式有:耦合/去耦网络(在作电源线试验时常用,当信号线数目较少时也常采用);电流钳和电磁耦合钳(特别适合于对多芯电缆的试验。其中电磁耦合钳在1.5MHz以上频率时对试验结果有良好的再现性;当频率高于10MHz时,电磁耦合钳比常规的电流钳有较好的方向性,并且在辅助设备信号参考点与参考接地板之间不再要求有专门的阻抗,因此使用更方便)。
5.7 10V等级时,注入方式与功率放大器之间的关系(仅供参考)
    10V等级时,注入方式与功率放大器的关系见表7。
表7 10V等级时,注入方式与功率放大器的关系
注入方式 功率方大器的输出功率(W)
耦合/去耦网络 7
电流夹 176
电磁耦合夹 28


作者: 孔今    时间: 2011-3-14 21:31

楼主能否发个这个标准,看不懂啊。


作者: mark    时间: 2011-3-14 21:43








欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4