电磁兼容工程师网
标题:
接触器线圈干扰电压如何消除
[打印本页]
作者:
zzbsfere
时间:
2015-7-20 18:43
标题:
接触器线圈干扰电压如何消除
接触器线圈受到干扰电压如图,导致接触器误动作,该干扰如何消除,请高手指教
作者:
bevin.0000
时间:
2015-7-20 22:37
我觉得在接触器两端加个泄放路径会好一点!
作者:
slxyc
时间:
2015-7-21 08:48
接触器连什么设备,干扰从哪里来的,源头能解决吗?
作者:
zzbsfere
时间:
2015-7-21 10:03
接触器控制电机主回路,该干扰电压是继电器误动作导致220vac控制电源加到接触器线圈上了,该脉冲电压大概200ms,现在继电器那块没法解决,把它当成接触器线圈的脉冲电压干扰,如何滤除??
作者:
火星人
时间:
2015-7-21 13:58
加个吸收回路就好了
作者:
zzbsfere
时间:
2015-7-21 16:05
火星人 发表于 2015-7-21 13:58
加个吸收回路就好了
脉冲时间有几百毫秒,加什么样吸收电路?直接加电容都没滤掉,请指导,谢谢
作者:
zzbsfere
时间:
2015-7-22 08:45
高手指点
作者:
zzbsfere
时间:
2015-7-22 15:05
有没有指点下
作者:
zzbsfere
时间:
2015-7-23 09:10
高手们,建议有没