电磁兼容工程师网

标题: 利用ISN退耦解决电源线传导骚扰问题 [打印本页]

作者: randy    时间: 2011-4-27 20:31
标题: 利用ISN退耦解决电源线传导骚扰问题
我们的EUT与辅助设备通过一根网线互联,当我们对EUT进行传导骚扰试验时,我们用一个退耦钳(里面全是磁环)夹在网线上,对网线进行退耦,防止网线的干扰影响EUT测试结果。我们测试时,EUT传导骚扰超标,起初我们以为电源滤波不行,费了很大劲做滤波,虽然有一定作用,但测试还是超标,无赖我们想到了网线,拔掉一测,测试通过,但实际测试时网线还需要和EUT互联,认证实验室的人员说用他们的ISN隔离网线试试,我们虽然想着加退耦钳都没用,但死马当活马医了,结果加上后还真的通过了,差不多改善了15dB左右。

为什么加退耦钳没用,加ISN反而好了,大家都有什么看法?
作者: mark    时间: 2011-4-28 13:12

它们的 吸收干扰讯号的方式不同,还有具有的针对频率响应也会不一样。

作者: mark    时间: 2011-4-28 13:14

一般情况下不加ISN 网络去耦都不会超标的,如果像你说的超标严重,则得处理提供网络互连的 辅助设备 网口是否有问题了。

作者: 桃花岛主    时间: 2011-4-28 21:16
退耦钳是吸收干扰,ISN应该是旁路干扰吧。
作者: 楚狂人    时间: 2011-4-28 23:40
回复 2# mark


    正确




欢迎光临 电磁兼容工程师网 (http://bbs.emcmark.com/) Powered by Discuz! X3.4